设计师论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 4022|回复: 0

[照明] 建筑照明功率密度值

[复制链接]
发表于 2016-1-20 22:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑照明功率密度值
由原国家经贸委经中国绿色照明工程项目办公室下达的关于编制国家建筑归明节能标准的任务,现已完成。建设部已于6月发布公告,自2004年12月1日起开始执行。除居住建筑外,办公、商业、旅馆、医院、学校和工业等6类建筑的照明节能标准作为强制性条文严格执行。
标准的制订主要依据大量的照明重点实测调查和普查的数据结果,并参考一些发达国家的照明节能标准,结合我国照明产品性能指标,经过周密论证和综合经济分析制定的。
标准根据我国能源形势和环境保护的总要求,在建筑照明领域必须提高能效,最大限度地节约能源,减少有害气体排放,以保护环境,同时标准也反映了我国当前电光源、灯具和电气附件的新发展和亲水平。如三基色稀土荧光灯,金属卤化物灯等优质高效光源,电子和节能型电感镇流器的大量生产和推广应用,科学合理的优化设计以及加强监督管理等,都将促进我国绿色照明的实施。现将7类建筑的照明功率密度值分述如下。
1、居住建筑
居住建筑每户照明功率密度值不宜大于表1的规定。
表1 居住建筑每户照明功率密度值
  
房间或场所
  
照明功率密度/(w/㎡)
对应照度值/Ix
现行值
目标值
起居室
7
6
100
卧室
75
餐厅
150
厨房
100
卫生间
100
2、办公建筑
办公建筑照明功率密度值不应大于表2的规定。
2办公建筑照明功率密度值
  
房间或场所
  
照明功率密度/w/
对应照度值/Ix
现行值
目标值
普通办公室
11
9
300
高档办公室、设计室
18
15
500
公议室
11
9
300
营业厅
13
11
300
文件不理、复印、发行室
11
9
300
档案室
8
7
200
3、商业建筑
商业建筑照明功率密度值不应大于表3的规定。
3商业建筑用功率密度值
  
房间或场所
  
照明功率密度/w/
对应照度值/Ix
现行值
目标值
一般商店营业厅
12
10
300
高档商店营业厅
19
16
500
一般超市营业厅
13
11
300
高档超市营业厅
20
17
500
4、旅馆建筑
旅馆建筑照明功率密度值不应大于表4的规定。
4旅馆建筑照明功率密度值
  
房间或场所
  
照明功率密度/w/
对应照度值/Ix
现行值
目标值
客房
15
13
中餐厅
13
11
200
多功能厅
18
15
300
客房层走廊
5
4
50
门厅
15
13
300
5、医院建筑
医院建筑归明功率密度值不应大于表5的规定。
5医院建筑照明功率密度值
  
房间或场所
  
照明功率密度/w/
对应照度值/Ix
现行值
目标值
治疗室、诊室
11
9
300
化验室
18
15
500
手术室
30
25
750
候诊室、挂号厅
8
7
200
病房
6
5
100
护士站
11
9
300
药房
20
17
500
重症监护室
11
9
300
6、学校建筑
学校建筑照明功率密度值不应大于表6的规定。
6学校建筑照明功率密度值
  
房间或场所
  
照明功率密度/w/
对应照度值/Ix
现行值
目标值
教室、阅览室
11
9
300
实验室
11
9
300
美术教室
18
15
500
多媒体教室
11
9
300
7、工业建筑
工业建筑照明功率密度值不应大于表7的规定。
7工业建筑照明功率密度值
  
房间或场所
  
照明功率密度/(w/㎡)
对应照度值/Ix
现行值
目标值
试验室
一般
11
9
300
精细
18
15
500
检验
一般
11
9
300
精细、有颜色要求
27
23
750
计量室、测量室
18
15
500
变、配电站
配电装置室
8
7
200
变电器室
5
4
100
电源设备室、发电机室
8
7
200
控制室
一般控制室
11
9
300
主控制室
18
15
500
电话站、网络中心、计算机站
18
15
500
动力站
风机房、空调机房
5
4
100
泵房
5
4
100
冷冻站
8
7
150
压缩空气站
8
7
150
锅炉房、煤气站的操作层
6
5
100
仓库
大件库(如钢坯、钢材、大成品、气瓶)
3
3
50
一般件库
5
4
100
精细件库(如工具、小零件)
8
7
200
车辆加油站
6
5
100
机、电工业
机械加工
粗加工
8
7
200
一般加工公差≥0.1mm
12
11
300
精密加工公差<0.1mm
19
17
500
机电、仪表装配
大件
8
7
200
一般件
12
11
300
精密
19
17
500
特精密
27
24
750
电线、电缆制造
12
11
300
线圈绕制
大线圈
12
11
300
中等线圈
19
17
500
精细线圈
27
24
750
线圈浇铸
12
11
300
学校
一般
8
7
200
精密
12
11
300
饭盒
12
11
300
冲压、剪切
12
11
300
热处理
8
7
200
铸造
一般
9
8
200
精细
13
12
300
精密铸造的制膜、脱壳
19
17
500
镀工
9
8
200
电镀
13
12
300
喷漆
一般
15
14
300
精细
25
23
500
酸洗、腐蚀、清洗
15
14
300
抛光
一般装饰件
13
12
300
精细
20
18
500
复合材料加工、铺叠、装饰
19
17
500
机电修理
一般
8
7
200
精密
12
11
300
电子工业
电子元器件
20
18
500
电子零部件
20
18
500
电子材料
12
10
300
酸、碱、药液及粉配制
14
12
300
注:房间或场所的室形指数值等于或小于1时,本表的照明功率密度值可增20%
8、结束语
标准已颁布,即将实施,但还有待于我们在全国宣传贯彻及政府部门的监督实施,才能起到积极有效的影响,在这方面还需作许多工作。此外,进一步补充完善建筑照明节能的工作摆在我们面前,如图书馆、影剧院、博物馆、展览馆、工、交通建筑以及其他工业主要车间的照明节能标准也亟须制订,还须我们努力完成未尽事宜,为取得最后的成功作贡献。本标准由中国建筑科学研究院主编,包括北京、东北、西北、西南、华东、广州等各大区建筑设计院以及高等院校,国内外知名照明企业共计16个单位参加编写,在此表示衷心的感谢。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|北京国色嘉景景观设计有限公司 ( 京ICP备13033498号-1 )

GMT+8, 2024-4-25 22:35 , Processed in 0.229414 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表