防水材料:氯化聚乙烯防水卷材

[复制链接]
发表于 2012-5-24 09:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
氯化聚乙烯防水卷材是以聚乙烯经过氯化改性制成的新型树脂——氯化聚乙烯树脂,掺入适量的化学助剂和填充料,采用塑料或橡胶的加工工艺,经过捏和、塑炼、压延、卷曲、分卷、包装等工序加工制成的弹塑性防水材料。氯化聚乙烯防水卷材分为N类无复合层、L类纤维单面复合及W类织物内增强卷材三类。其特点如下:
1)该卷材由于氯化聚乙烯分子结构的饱和性及氯原子的存在,使其具有耐候、耐化学药品以及阻燃性能。
2)原材料来源丰富,生产工艺较简单,卷材价格较低。
3)冷粘结作业,施工方便,无大气污染,是一种便于粘接成为整体防水层的卷材。
4)氯化聚乙烯防水卷材在工厂生产过程中有内应力存在,在卷材的使用过程中会逐步释放,使卷材产生后期收缩,使防水层产生接缝脱开、翘边现象,或使防水层处于高应力状态而加速老化。
氯化聚乙烯防水卷材的外观质量应符合下列要求:
1)卷材表面应平整,边缘整齐,无裂纹、孔洞、粘结、气泡和疤痕。
2)卷材的接头不多于一处,其中较短的一段长度不少于1.5m,接头应剪切整齐,并加长150mm
3)卷材的厚度允许正偏差为0.2mm,负偏差为0.1mm;卷材的面积允许偏差为±3%。
(4)卷材的平直度应不大于50mm;卷材的平整度不应大于10mm。
 楼主| 发表于 2012-5-24 09:37:33 | 显示全部楼层

聚氯乙烯、氯化聚乙烯防水卷材施工技术

聚氯乙烯、氯化聚乙烯防水卷材是一种新型弹塑性高分子防水材料。其特点:采用冷粘施工,节约能源,无环境污染,操作方便,卷材使用寿命长,防水效果好,深受用户欢迎。根据国家屋面防水施工规范,结合本公司实际情况,特制定本规范。
一、对基层的要求
1、基层必须牢固,要求无起砂、起皮、松动等现象。
2、保证基层面平整,用2m直尺检查基层与直尺间最大空隙不大于5—10mm,每米长度的凹处不得多于一处。
3、基层必须干净,无残留水泥结块和杂物,无明显潮湿或积水,基层下面w考试大一级建造师w如有碳渣隔热层,应保证隔热层含水率不大于80%。4、基层面与转角处应做成半径为100—150mm的园弧或钝角。
二、施工前的准备工作
1、配备充足的施工人员,以3—5人为一小组,根据施工面积多少可分成若干小组,并指定专人负责,确保施工质量。
2、检查基层面是否达到施工要求。
3、施工工具的准备,应将施工用刮板、剪刀、钢皮尺、扫帚、抹布、粉线等工具准备齐全。
三、对卷材施工的一般规定
1、卷材施工的最佳气温在8—35℃,风雨天不宜施工。
2、卷材的搭接宽度:纵向压边50—70mm,横向搭接100—150mm,相邻的两幅卷材横向搭接接缝应错开。
3、当屋面坡度小于或等于15%时,卷材宜平行于屋脊铺贴,当屋面坡度大于15%时,卷材宜垂直于屋脊铺贴。
4、根据建筑物技术含量的高低,可设计单层或双层的防水卷材。
四、卷材的铺贴
1、卷材铺贴前,对屋面上的收缩缝、下水口处、设备安装基础、各类管道与基层面的结合处等特殊部位w考试大一级建造师w进行特殊处理,以增强防水效果。
2、粘结剂的涂刮:在已干燥、平整的基面上均匀涂刮一层0。8-1mm厚粘结剂,待内含溶剂挥发一部分,表面基本干燥后,方可铺贴防水卷材。
3、在铺贴卷材时,首先将卷材展开,用拖布将卷材表面的隔离粉擦拭干净,然后重新卷好。
4、将擦净的卷材摆放到确定位置,顺流水方向由下往上铺贴卷材,有天沟的屋面应首先铺贴天沟,屋脊上下不得留接缝。
5、在铺贴过程中,用两手紧压卷材,向前滚进,压卷用力均匀一致,使卷材保持自然松弛状态,铺实铺牢,以保证铺贴的卷材无皱折翘边、无气泡、平整、踏实。
6、铺好第一铺卷材后,在搭接的纵向边上弹出直线,以同样的方法顺线铺贴第二铺卷材,依将类推。
7、卷材与卷材的搭接处,应用抹布擦拭干净后再用粘结剂封实封严。
8、女儿墙用卷材防水,则卷材的上端需压在女儿墙预留的凹槽内,待整个屋面全部施工完毕后将凹槽用水泥砂浆填平。
五、注意事项
1、防水层竣工后,应将屋面剩余杂物清理干净。
2、卷材及配套粘结剂应存放在阴凉的库房内,不应靠近热源,卷材堆放不宜超过四层
 楼主| 发表于 2012-5-24 09:38:08 | 显示全部楼层

氯化聚乙烯(CPE)卷材在防水工程中的应用

一、CPE卷材防水层的质量要求

    1、CPE卷材是合成高分子防水卷材,它的各项物理性能应满足GB50108-2001《地下工程防水技术规范》要求,所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等配套材料,均应与它材性相容。2、铺贴防水卷材前,应将找平层清扫干净,在基面上涂刷基层处理剂;当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。3、防水卷材的厚度应根据设计要求选择1.5mm以上的材料。4、冷粘结铺贴卷材应符合下列规定:

    ①胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积;

    ②铺贴卷材时应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓;

     ③铺贴卷材应平整、顺直、搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折;

    ④接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。

二、 CPE卷材施工方法

    采用氯化聚乙烯卷材首先配制胶液,按当日工作量配制,严格按照比例,稀释剂:醋酸乙酯:汽油=1:1,卷材粘结剂 LYX-603-2(2号胶)胶水:稀释剂=1:0.002,基层与卷材粘结剂LYX-603-3(3号胶),甲组份:乙组份=1:0.6,配置拌匀后再稀释,3号胶:稀释剂=1:0.05在配制胶液的同时将卷材展开,用湿布擦去卷材上的滑石粉隔离剂,将粗纹理的一面朝向基层重新卷好,在基层上先进行弹线,以防卷材铺贴不直,先将3号胶用长柄刷或油漆刷均匀涂于基层上一边涂胶,一边铺卷材,同时用刷板将基层与卷材之间的空气排除干净,再用压辊压实,使之粘结牢固,铺卷材时切勿拉得太紧,要稍微松驰,但也不得皱折。

    卷材滚压贴实后,在卷材接缝处先用棉纱沾汽油将接缝处擦洗干净,然后涂刷2号胶,也是边涂边贴实,边压紧,在卷材末端和三层重叠部位出孔空隙,可采用2号胶加水泥拌和成腻子状填实密封。

    卷材铺贴时应避免过份拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,但模横向两侧排气后方可用辊压平粘实,不允许有翘边,脱层等现象。

    两幅卷材短边和长边的搭接宽度不应小于100mm,短边不应小于150mm,在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm,铺贴立面时要先铺转角,后铺大面。在底板与外墙的转角处应加铺一层卷材,加铺的卷材伸出外墙边800mm,伸入底板200mm,底板内的卷材伸出外墙 并上返的高度为500mm,为方便外墙支设模板,就不设置卷材的临时保护墙而是在底板卷材下和卷材上各覆盖一层尼龙编织布,使伸出墙外部分起到保护作用,为方便施工,可将其卷成筒状加以保护,待施工外防水时再将尼龙编织布沿墙根割除,同时将卷材清理干净。

三、卷材防水层的质量问题及防治

    1、接头搭接不良

    卷材防水层的接头搭接很关键,直接关系到卷材防水层的密封整体性,如果接头搭接不良,地下水就会沿接头缝隙渗入卷材防水层。施工前根据卷材规格,事先进行大量并按规范及有关规定的搭接长度在铺设的基层上弹好线,施工时齐线铺贴,搭接形式应符合规定,立面铺设自下而上,上层卷材应盖过下层卷材不少于 150mm,长边搭接不应小于100mm,短边搭接不应小于150mm。

    2、起鼓、翘边

    施工时应注意卷材接头保持干燥清洁,勿使其受到污染,首先要做好施工前的降排水工作,地下水位应降至防水工程最低标高不少于300mm,并应保持到防水工程施工完毕,以免卷材防水层施工时受到水浸,接头搭接应仔细施工,满涂胶粘结,收头时用力压铺,将挤出的胶粘料用刮板刮平。

    3、转角处渗漏水

    转角处施工不便,常不能保证卷材铺贴质量,转角处的铺贴基层应做成圆弧形或纯角,以利于卷材贴实,在转角处加铺卷材,卷材搭接尺寸应按施工规范执行,同时做好已铺好和底板下伸出外墙转角处的卷材。

    4、对胶粘结剂的涂刷对保证卷材防水施工质量关系极大,涂刷不均匀,有堆积或漏涂现象,不但影响卷材的粘接力还会造成材料的浪费。根据胶粘剂的性能和施工环境要求,有的可以在涂刷后立即粘贴,有的要待涂剂 挥发后粘贴,控制胶粘剂涂刷与卷材贴的间隔时间尤为重要,涂满胶粘剂和溢出胶粘剂,才能证明卷材粘结牢固,封闭严密。卷材铺贴后,要求接缝口用10mm宽的密封材料封口,以提高防水层的密封抗渗性能。

    此外,卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整不得有空鼓、松动,起砂和胶皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形,卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折,翘边和鼓泡等缺陷,侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。施工单位在地下防水工程施工前要把材料送到质监站检测,材料检测合格后方能用在工地。这也是地下防水工程质量保证的重要方法,随着国民经济的不断发展,工业和民用建筑不断增加,地下室防水工程不断增多,CPE卷材的用途也会越来越多,防水卷材的质量也就越来越重要。