建筑照明功率密度值
建筑照明功率密度值由原国家经贸委经中国绿色照明工程项目办公室下达的关于编制国家建筑归明节能标准的任务,现已完成。建设部已于6月发布公告,自2004年12月1日起开始执行。除居住建筑外,办公、商业、旅馆、医院、学校和工业等6类建筑的照明节能标准作为强制性条文严格执行。标准的制订主要依据大量的照明重点实测调查和普查的数据结果,并参考一些发达国家的照明节能标准,结合我国照明产品性能指标,经过周密论证和综合经济分析制定的。标准根据我国能源形势和环境保护的总要求,在建筑照明领域必须提高能效,最大限度地节约能源,减少有害气体排放,以保护环境,同时标准也反映了我国当前电光源、灯具和电气附件的新发展和亲水平。如三基色稀土荧光灯,金属卤化物灯等优质高效光源,电子和节能型电感镇流器的大量生产和推广应用,科学合理的优化设计以及加强监督管理等,都将促进我国绿色照明的实施。现将7类建筑的照明功率密度值分述如下。1、居住建筑居住建筑每户照明功率密度值不宜大于表1的规定。表1 居住建筑每户照明功率密度值房间或场所照明功率密度/(w/㎡)对应照度值/Ix
现行值目标值
起居室76100
卧室75
餐厅150
厨房100
卫生间100
2、办公建筑办公建筑照明功率密度值不应大于表2的规定。表2办公建筑照明功率密度值
房间或场所照明功率密度/(w/㎡)对应照度值/Ix
现行值目标值
普通办公室119300
高档办公室、设计室1815500
公议室119300
营业厅1311300
文件不理、复印、发行室119300
档案室87200
3、商业建筑商业建筑照明功率密度值不应大于表3的规定。表3商业建筑用功率密度值
房间或场所照明功率密度/(w/㎡)对应照度值/Ix
现行值目标值
一般商店营业厅1210300
高档商店营业厅1916500
一般超市营业厅1311300
高档超市营业厅2017500
4、旅馆建筑旅馆建筑照明功率密度值不应大于表4的规定。表4旅馆建筑照明功率密度值
房间或场所照明功率密度/(w/㎡)对应照度值/Ix
现行值目标值
客房1513—
中餐厅1311200
多功能厅1815300
客房层走廊5450
门厅1513300
5、医院建筑医院建筑归明功率密度值不应大于表5的规定。表5医院建筑照明功率密度值
房间或场所照明功率密度/(w/㎡)对应照度值/Ix
现行值目标值
治疗室、诊室119300
化验室1815500
手术室3025750
候诊室、挂号厅87200
病房65100
护士站119300
药房2017500
重症监护室119300
6、学校建筑学校建筑照明功率密度值不应大于表6的规定。表6学校建筑照明功率密度值
房间或场所照明功率密度/(w/㎡)对应照度值/Ix
现行值目标值
教室、阅览室119300
实验室119300
美术教室1815500
多媒体教室119300
7、工业建筑工业建筑照明功率密度值不应大于表7的规定。表7工业建筑照明功率密度值
房间或场所照明功率密度/(w/㎡)对应照度值/Ix
现行值目标值
试验室一般119300
精细1815500
检验一般119300
精细、有颜色要求2723750
计量室、测量室1815500
变、配电站配电装置室87200
变电器室54100
电源设备室、发电机室87200
控制室一般控制室119300
主控制室1815500
电话站、网络中心、计算机站1815500
动力站风机房、空调机房54100
泵房54100
冷冻站87150
压缩空气站87150
锅炉房、煤气站的操作层65100
仓库大件库(如钢坯、钢材、大成品、气瓶)3350
一般件库54100
精细件库(如工具、小零件)87200
车辆加油站65100
机、电工业
机械加工粗加工87200
一般加工公差≥0.1mm1211300
精密加工公差<0.1mm1917500
机电、仪表装配大件87200
一般件1211300
精密1917500
特精密2724750
电线、电缆制造1211300
线圈绕制大线圈1211300
中等线圈1917500
精细线圈2724750
线圈浇铸1211300
学校一般87200
精密1211300
饭盒1211300
冲压、剪切1211300
热处理87200
铸造一般98200
精细1312300
精密铸造的制膜、脱壳1917500
镀工98200
电镀1312300
喷漆一般1514300
精细2523500
酸洗、腐蚀、清洗1514300
抛光一般装饰件1312300
精细2018500
复合材料加工、铺叠、装饰1917500
机电修理一般87200
精密1211300
电子工业
电子元器件2018500
电子零部件2018500
电子材料1210300
酸、碱、药液及粉配制1412300
注:房间或场所的室形指数值等于或小于1时,本表的照明功率密度值可增20%。 8、结束语标准已颁布,即将实施,但还有待于我们在全国宣传贯彻及政府部门的监督实施,才能起到积极有效的影响,在这方面还需作许多工作。此外,进一步补充完善建筑照明节能的工作摆在我们面前,如图书馆、影剧院、博物馆、展览馆、工、交通建筑以及其他工业主要车间的照明节能标准也亟须制订,还须我们努力完成未尽事宜,为取得最后的成功作贡献。本标准由中国建筑科学研究院主编,包括北京、东北、西北、西南、华东、广州等各大区建筑设计院以及高等院校,国内外知名照明企业共计16个单位参加编写,在此表示衷心的感谢。
页: