室外景观电缆选择
选择电缆的三个原则
1、环境温度以电缆周围的温度来计算(室外线路按28,室内线路按25,室外地下按18,室内地下和电缆沟按20,下表按35计算)。
2、按机械强度选择:室外绝缘铜线的截面要大于4mm2。(接1000W400W2.5mm2铜线,接小功率的日光灯、白炽灯、卤钨灯、霓虹灯用1.5mm2铜线即可)。
3、按安全载流量选择(cosφ=0.8)(没有电容补偿时,钠灯的(cosφ=0.4左右,即150W1.8A250W3A400W4.6A1000W10.3A,启动电流则大1/3倍左右)
                                邪恶的小小分割线                                    
三相 ∑P=3ULICOSφ(UL=380V)  
功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电路功率
UL为线电压,三相是380V
cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75
单相  P=UNICOSφ(UN=220V
I=P/UNcosφ
注:算出电流值,通过查找载流量表选择线径。详看《04DX101-1建筑电气常用数据》6 电缆电线选择及路线敷设
4、按允许电压降选择:∑(PL)=SCU  (铜线:三相C=77;单相C=12.8。允许压降U=正负5%),当电缆长度超过600时,要算压降。
下表为三相(按载流量和压降算)VV电缆及YJV电缆均可参考此表
  
电缆
  
  
电缆外径
  
  
套管
  
  
电流(保护电流)
  
  
∑P(×0.75)
  
  
∑(PL)
  
  
VV4×4+1×2.5
  
  
15.6
  
  
φ32
  
  
21A (15A)
  
  
11.05kW
  
  
1540kW*m
  
  
VV4×6+1×4
  
  
17.4
  
  
φ32
  
  
27A (20A)
  
  
14.21kW
  
  
2310kW*m
  
  
VV4×10+1×6
  
  
20.3
  
  
φ40
  
  
38A (30A)
  
  
20.00kW
  
  
3850kW*m
  
  
VV4×16+1×10
  
  
23.3
  
  
φ50
  
  
49A (40A)
  
  
25.79kW
  
  
6160kW*m
  
  
VV4×25+1×16
  
  
27.6
  
  
φ75
  
  
64A (50A)
  
  
33.69kW
  
  
9625kW*m
  
  
VV4×35+1×16
  
  
30.3
  
  
φ75
  
  
80A (60A)
  
  
42.12kW
  
  
13475kW*m
  
  
VV4×50+1×25
  
  
35.8
  
  
φ75
  
  
101A (80A)
  
  
53.17kW
  
  
19250kW*m
  
  
VV4×70+1×35
  
  
39.9
  
  
φ100
  
  
128A (100A)
  
  
67.39kW
  
  
26950kW*m
  
  
VV4×95+1×50
  
  
46
  
  
φ100
  
  
160A (120A)
  
  
84.24kW
  
  
36575kW*m
  
  
VV4×120+1×70
  
  
51
  
  
φ120
  
  
185A (140A)
  
  
97.40kW
  
  
46200kW*m
  
  
VV4×150+1×70
  
  
55.4
  
  
φ120
  
  
216A (170A)
  
  
113.73kW
  
  
57750kW*m
  
  
VV4×185+1×95
  
  
61.9
  
  
φ150
  
  
242A (200A)
  
  
127.41kW
  
  
71225kW*m
  

下表为单相(按载流量和压降算)
  
电线
  
(电缆VV)
  
  
电缆外径(VV)
  
  
套管
  
(VV)
  
  
电流(保护电流)
  
  
∑P(×0.75)
  
  
∑(PL)
  
  
BV3×1.0
  
  
  
  
φ15
  
  
10A (7A)
  
  
1.76kW
  
  
64kW*m
  
  
BV3×1.5
  
  
10.9
  
  
φ20
  
  
13A (10A)
  
  
2.28kW
  
  
96kW*m
  
  
BV3×2.5
  
  
11.8
  
  
φ25
  
  
20A (15A)
  
  
3.52kW
  
  
160kW*m
  
  
BV3×4
  
  
13.7
  
  
φ25
  
  
26A (20A)
  
  
4.57kW
  
  
256kW*m
  
  
BV3×6
  
  
14.8
  
  
φ32
  
  
35A (25A)
  
  
6.16kW
  
  
384kW*m
  
  
BV3×10
  
  
17.6
  
  
φ40
  
  
48A (40A)
  
  
8.44kW
  
  
640kW*m
  
  
BV3×16
  
  
19.9
  
  
φ40
  
  
62A (50A)
  
  
10.91kW
  
  
1024kW*m
  
  
BV3×25
  
  
23.6
  
  
φ50
  
  
82A (60A)
  
  
14.43kW
  
  
1600kW*m
  
  
BV3×35
  
  
26.1
  
  
φ50
  
  
103A (80A)
  
  
18.12kW
  
  
2240kW*m
  
  
BV3×50
  
  
26.5
  
  
φ75
  
  
129A (100A)
  
  
22.70kW
  
  
3200kW*m
  
  
BV3×70
  
  
28.8
  
  
φ75
  
  
160A (120A)
  
  
28.16kW
  
  
4480kW*m
  
                                邪恶的分割线                                    
电缆套管的选择:以电缆外径面积和套管内径面积之比:1~6mm要<33%,10~50mm要<27.5%,70~150mm要<22%。电线套管的选择:以电线总外径面积和套管内径面积之比要<40%。

首先知道电缆上的电流 I(A)

三相电负载⊿U(V)=I*ρ*L/S  

(ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电缆长度米,电缆线芯截面mm²)

单相电负载⊿U(V)=2*I*ρ*L/S  

(ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电缆长度米,电缆线芯截面mm²)
追问
计算电流是1000A,电缆长度350米,两根yjv22-3x300mm2并联,380v供电,请问能否满足压降要求?
回答
⊿U=1000*0.0175*350/(2*300)=10.21v
10.21/380*100%=2.6%
线路电压降10.2v相对压降2.6%。符合要求。
                                邪恶的分割线                                    
如何计算电缆压降
例1:电缆 降压怎么算 50kw 300米 采用vv电缆???
25铜芯 去线阻为 R=0.0172(300/25)=0.2  其压降为U=0.2*100=20  也就是说单线压降为20V 2相为40V 变压器低压端电压为400V 400-40=360V  铝线R=0.0283(300/35)=0.25  其压降为U=0.25*100=25 末端为350V
长时间运行对电机有影响 建议使用 35铜芯 或者50铝线   
  25铜芯 其压降为 U=0.0172(300/35)=0.147(≈15V)15*2=30 末端为370V       铝线        U=0.0283(300/50)=0.17          17*2=34 末端为366V
    可以正常使用(变压器电压段电压为400V)  
50KW负荷额定电流I=P/1.732UcosΦ=50/1.732/0.38/0.8=50/0.53=94A
按安全载流量可以采用25平方毫米的铜电缆,算电压损失:
R=ρ(L/S)=0.017X300/25=0.2欧 电压损失U=IR=94X0.2=18V

如果用35平方毫米的铜电缆,算电压损失:
R=ρ(L/S)=0.017X300/35=0.15欧 电压损失U=IR=94X1.15=14V
                                邪恶的分割线                                    
选择导线的原则:
     1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
     2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证
负荷点的工作电压在合格范围;      
3)大负荷按经济电流密度选择。  
    为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。  
    一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。  
    安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件
等综合因素决定。
    一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,
安全载流选上限;
    距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱
些,安全载流选下限;
    如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷
设在地面的电缆等等。  

例2:55KVA变压器,低压柜在距离变压器230米处。问变压器到低压柜需多粗电

55KVA变压器额定输出电流(端电压400V): I=P/1.732/U=55/1.732/0.4≈80(A) 距离:L=230米,230米处允许电压为380V时,线与线电压降为20V,单根导线电压降:U=10V,铜芯电线阻率:ρ=0.0172 求单根线阻: R=U/I=10/80=0.125(Ω) 求单根导线截面: S=ρ×L/R=0.0172×230/0.125≈32(平方) 取35
平方铜芯电线。
55KVA的变压器,最大工作电流约80A,输出电压400V。
                                邪恶的分割线                                    

      
再次说明
如果到达配电柜的电压要求不低于380V的话,可用35平方铜电缆或50平方铝
电缆。
如果到达配电柜的电压要求不低于390V的话,可用70平方铜电缆或95平方铝
电缆。
如果到达配电柜的电压要求不低于370V的话,可用25平方铜电缆或35平方铝
电缆。
三相交流线路电压降计算方法:电流*每根导线阻抗*1.732
导线的阻抗分为容抗、感抗和电阻。一般低压导线截面积线路只计算电阻,用导
体电阻率*导线截面积*导线长度。在这里,铜是0.0175*截面积*230,铝是
0.029*截面积*230。
                                邪恶的分割线                                    
电压降根据下列条件计算: 1、 导线温度70~90℃; 2、 环境温度40℃;  
3、 电缆排列(单芯); S=2D  4、 功率因数: cosθ=0.8;  5、 末端允许降压降百分数≤5% 6、 Vd代表电压降:       Vd=K x I x L x V0(v)
     I:工作电流或计算电流(A)       L:线路长度 (m)  
     V0:表内电压(V/A.m)  
     K:三相四线 K=√3 单相 K=1  
     单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V       三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V

线路电压降最简单最实用计算方式 线路压降计算公式:△U=2*I*R I:线路电流 L:线路长度   
1、电阻率ρ   铜为0.018欧*㎜2/米  
            铝为0.028欧*㎜3/米   
2、I=P/1.732*U*COSØ   
3、电阻R=ρ*l/s(电缆截面mm2)   
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。   
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?    I=P/1.732*U*COSØ=30/1.732*0.38*0.8=56.98A    R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧  
  △U=2*IR=2*56.98*0.206=23.44>19V (5%U=0.05*380=19)   不符合要求。  
2、单相电源为零、火线(2根线)才能构成电压差,三相电源是以线电压为标的,所以也为2根线。电压降可以是单根电线导体的损耗,但以前端线电压380V(线与线电压为2根线)为例,末端的电压是以前端线与线电压减末端线与线(2根线)电压降,所以,不论单相或三相,电压降计算均为2根线的  
就是欧姆定律:U=R*I
但必须要有负载电流数据、导线电阻值才能运算。铜线电阻率:ρ=0.0172,铝线电阻率:ρ=0.0283
                                邪恶的分割线                                    
例3:
单相供电线路长度为100米,采用铜芯10平方电线负载功率10KW,电流约46A,求末端电压降。 求单根线阻:
R=ρ×L/S=0.0172×100/10≈0.17(Ω) 求单根线末端电压降: U=RI=0.17×46≈7.8(V)
单相供电为零、火2根导线,末端总电压降: 7.8×2=15.6(V)
                                邪恶的分割线第一条                                    
                                邪恶的分割线第二条                                    
空气开关与接触器选择
空气开关

  空气开关型号
  
  脱扣器电流(A)
  
  价格
  
  形状大小(mm)
  
  C65N系列
  
   
  
   
  
   
  
  DZ47-63系列
  (1P~4P)
  
  6、10、16、20、25、32、40、50、63
  
   
  
   
  
  DZ47-100系列
  
  63、80、100
  
   
  
   
  
  DZ15-40/1P
  DZ15-40/3P
  
  7、10、15、20、30、40
  
  单:13元
  三:30元
  
  单:长147  宽30  厚95
   
  三:长147  宽96  厚95
  
  DZ15-60/1P
  DZ15-60/3P
  
  10、15、20、30、40、60
  
  单:23元
  三:50元
  
  DZ10-100/3P
  
  15、20、25、30、40、50、60、80、100
  
  36~48元
  
  塑料外壳式
  100A:长153  宽108  厚106
   
  250A:长276  宽155  厚144
   
  600A:长395  宽210  厚154
  
  DZ10-250/3P
  
  100、120、140、170、200、250
  
  80~110元
  
  DZ10-600/3P
  
  200、250、300、350、400、500、600
  
  170~260元
  
  DW15-1000/3P
  
  600、800、1000
  
  2000元
  
   
  长897  宽571  厚472
  
  DW15-1500/3P
  
  1500
  
  2000元
  
  DW15-2500/3P
  
  1500、2000、2500
  
  6000元
  
  DW15-4000/3P
  
  2500、3000、4000
  
   
  
接触器

  接触器型号
  
  额定电流(A)
  
  价格(元)
  
  形状大小(mm)
  
  CJ10380V及以下,I150A及以下)
  
  5、10、20、40、60、100、150
  
  12、13、18、25、60、85、130
  
  长<226  宽230  厚<159
   
  
  CJ20380V左右,I6.3630A
  
  6.3、10、16、25、40、63、100、160、250、400、630
  
  
  


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|北京国色嘉景景观设计有限公司 ( 京ICP备13033498号-1 )

GMT+8, 2018-2-23 10:48 , Processed in 0.059624 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表