一般规定

1   既有、改建建筑屋面或墙面绿化设计施工必须满足建筑的荷载、防水、抗冻胀、防腐等功能的要求。
2   建筑绿化荷载应包括结构板、保温层、防水层、找坡(平)层、细石砂浆保护层等建筑荷载和排(蓄)水层、过滤层、种植基质层、植被层的种植荷载。种植荷载应纳入建筑永久荷载。
3   建筑屋顶绿化须按上人屋面设计安全围护结构。
4   建筑绿化防水应按一级防水设防,上层必须采用耐根穿刺防水材料。
5   倒置式屋面一般不应做覆土绿植。
6   建筑绿化排(蓄)水板选材须标明单位面积耐压强度和单位时间排水量。
7   屋顶绿化绿植面积要求:
8   简单式屋顶绿化宜占屋面总面积的80%以上;
9   花园式屋顶绿化宜占屋面总面积的60%以上。
10  垂直绿化应考虑建筑维护及其它功能。
11  大型桥灌木和设施必须设计实施防风稳固技术。
12  屋顶绿化种植土深不宜小于150m m,;佛甲草绿植不宜少于100 m m。
13  防水安全检测:平屋面48小时蓄水检验,坡屋面持续3小时淋水检验。
14  屋面坡度大于20%时,其细石砂浆保护层应设计60~80m m配筋混泥土防滑,同时排水板、种植土应采取相应的防滑措施。大于50%的坡度不宜做绿化。
15  种植区域的雨漏口应设置观察井,方便检查排水状况。
16  混合种植介质有机质的含量不宜超过20%。

建筑绿化设计施工关键技术.ppt

10.42 MB, 下载次数: 840

 楼主| 发表于 2017-9-8 10:10:16 | 显示全部楼层
一、  建筑绿化设计

1  设计内容:

景观方案设计;
核定建筑结构荷载;
建筑保温、防水、泛水等结构层设计;
给排水设计及相关材料的选型、规格、性能指标设定;
种植容器及种植基质的规格、类型及相关的性能指标设定;
景观园林种植设计及园林植物种类选择;
园林景观小品选型设计;
电气照明系统设计;
细部构造设计。

2  设计图纸应标明所选用防水、排水、种植基质、容器等材料的品种、规格、性能指标。
3  屋面种植设计荷载除屋面结构荷载外,简单式种植屋面荷载设计≥1.0kN/㎡,花园式种植屋面荷载设计≥3.0kN/㎡,并应纳入屋面结构永久荷载;种植荷载设计应充分考虑植物生长期增加的可变荷载。
4  种植基质的荷重应按饱和水容重计算;
5  水电管线等设施宜设计铺设在防水层之上。
6  安全防护设计、防火设计严格执行国家相关规定。
 楼主| 发表于 2017-9-8 10:10:28 | 显示全部楼层
二、平屋面绿化构造层设计基本要求

1  平屋面绿化基本构造层次包括结构顶板、保温隔热层、找坡(找平)层、普通防水层、耐根穿刺防水层、保护层、排水层、过滤层、种植土层和植被层
2  防水保护层若选用细石砂浆材料时,防水层与细石砂浆保护层之间应增设一道隔离层;
3  绿化屋面找坡泛水不应小于2%;天沟、檐沟坡度不应小于1% 。
4  水落口设计宜为外排式;内排式水落口应与屋面明沟、暗沟连通组成排水系统。种植区域的雨漏口须设置隔离观察井,隔离观察井宜高出种植基30~50mm。
5  女儿墙或出面结构防水层上翻高出种植基质≥250mm。
6  竖向穿过屋面的管线,应在结构层内预埋套管,套管高出种植土≥250mm。